wa****@163.com 2012-01-14 11:34:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3040查看 1回答
老师您好 如图哪里属于外墙门窗洞口周围,风井等热桥部位指哪呢?
老师您好 如图哪里属于外墙门窗洞口周围,风井等热桥部位指哪呢?2那里属于不采暖公共部分隔墙呢?3哪里属于分户墙呢?请明确一下非常感谢老师
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
外墙洞口指的是门窗洞口的侧面 分户墙见截图1 公共不采暖见截图2 门的地面不算,只算上面和两个侧面,这部分的量整栋楼算下来也不是呢 门窗侧面的保温是门的外侧做保温,内侧不做的,工程量应该等于长度*【(墙厚-门框厚)/2+保温板厚度】 你是算平米还是立方米呢 一般保温是按平米面积计 你走什么定额呢,08定额是按平米计的 03定额的话是按m3计算的,那就上面的公式再乘以保温板的厚度即可 我已经画完了,这是一个单元的,其他单元的应该是一样的 对的,分户墙就是分隔两户共用的墙体,水平方向有分户墙吗,应该是与公共部分不采暖部分的墙体吧,小构件手算就可以了 对的,水平方向还有几道,就是卧室和客厅那部分的墙体
2012-01-14 11:44:03
-
专家您好 图纸上说外门窗洞口周围 风井等热桥部位均设30厚的保温 图集我也看了可是
专家您好 图纸上说外门窗洞口周围 风井等热桥部位均设30厚的保温 图集我也看了可是保温的宽度怎么确定呢???是门窗洞口有室内外温差的部位都做保温吗???谢谢专家
-
老师您好 像节能保温定额中只有墙体保温什么的 那么雨篷保温阳台底板顶板保温 门窗洞口热桥部位保温
老师您好 像节能保温定额中只有墙体保温什么的 那么雨篷保温阳台底板顶板保温 门窗洞口热桥部位保温 女儿墙保温这些都套什么定额呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看