sophie117 2012-01-15 00:07:22 | 其他专业 | 3229查看 5回答
请问穿建筑物外墙的电缆套管该套什么定额子目?
请问电缆穿地面以上建筑物外墙,那么外墙上的套管该套什么定额子目(用的是镀锌钢管,未带止水环)?问题补充:另外,还想问一下有关KBG管套项的问题,KBG32的管子是套KBG管敷设公称直接32mm以内还是公称直径25mm以内呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果电缆穿墙套管大于DN100时,套用电缆保护管子目,如小于DN100,套用钢管暗敷设子目,KBG32套用32mm以内的子目
2012-01-18 11:32:11
-
请问电缆穿地面以上建筑物外墙,那么外墙上的套管该套什么定额子目(用的是镀锌钢管,未带止水环)? 套用安装定额中电气分册中的电缆保护管敷设子目,镀锌钢筋另计主材费用。
2012-01-15 01:00:14
-
电缆穿地面以上建筑物外墙,外墙上的套管一般套“钢管暗管敷设”定额,如果有焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额;
2012-01-15 02:02:29
-
套室内一般穿墙套管就行,有地下室的套刚性防水套管
2012-01-15 08:15:40
-
外墙上的套管一般都是用刚性防水套管子目。
2012-01-15 00:47:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看