卡其 2012-01-16 09:53:35 | 甘肃省 其他专业 | 746查看 4回答
模板及脚手架
本工程为厂房,总高18.00,地上三层,地下一层,地下部分为地下泵房,结构形式为全现浇框架结构,基础形式为钢筋混凝土柱下独立基础。 地下泵房从-5.500到0.000为混凝土池壁。 甘肃定额模板及脚手架按建筑面积计算,现在这个工程有地下部分却高5.5m怎么计算模板及脚手架。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高5.5m的计算满堂脚手架。
2012-01-16 09:54:27
-
支持一楼.
2012-01-16 10:17:33
-
1、地下室按综合脚手架定额乘1.2系数,同时可以计算基础部分的砼浇灌道架子。 2、地下部分计算满堂脚手架。(满堂脚手架面积按室内主墙间的面积计算,不扣除垛、柱所占面积。高度:底层按设计室内地坪;楼层按楼板上表面至天棚底面高度,无天棚坡顶屋面按平均高度计算。3.6m以上至5.2m以内按基本层计算,高度超过5.2m的,其超出部分按每1.2m为一个增加层,余数0.6m以内舍去不计,超出0.6m按一个增加层计算。)
2012-01-16 10:03:56
-
1.计算超高模板面积 2.按建筑面积计算脚手架费用
2012-01-16 10:21:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看