• 保护层厚度不同

    比如地下室剪力墙中,外墙的钢筋保护层厚度不一样,在钢筋软件中,应该怎么画上去。墙外侧保护层厚度是≥50mm,内侧是25mm。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好 在属性“保护层”输入50/25 分别表示墙两面的保护层

    2012-01-16 11:42:35 

  • 可以按内外侧保护层平均厚度算,说白了就影响墙的拉筋单根长度

    2012-01-16 11:42:49 

  • 您好: 问:比如地下室剪力墙中,外墙的钢筋保护层厚度不一样,在钢筋软件中,应该怎么画上去。墙外侧保护层厚度是≥50mm,内侧是25mm。 答:左右保护层厚度不一样用“/”隔开,输入50/25.这样输入的话,你就要按照顺时针来画,因为只有按照顺时针画才能50对应的外保护层,25对应的内保护层。

    钢筋软件

    2012-01-16 12:25:34 

  • 直接在剪力墙保护层厚度中输入50/25,分别表示剪力墙的左右两侧的保护层厚度。

    2012-01-16 15:30:11 

  • 墙外侧保护层厚度是≥50mm,内侧是25mm,在“保护层”栏内输入格式为“50/25”。

    2012-01-16 19:44:22 

  • 学习了,以前没注意过这个问题。