民名 2012-01-16 15:01:01 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 3885查看 2回答
llE搭接长度计算
剪力墙砼强度C25,水平搭接钢筋为光圆钢筋a10,请问下llE应该会是多少?问题补充:属二级抗震 采用是新版11G101-1图集规定计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙砼强度C25,水平搭接钢筋为光圆钢筋a10,请问下llE应该会是多少? 1.2*lae==1.2*28*10 就行了
2012-01-16 15:11:30
-
打开钢筋算量2009,选图集时选新版11G101-1图集,在楼层设置的下面就有一个钢筋锚固和搭接的表,你只要修改好相应的参数就可以知道了。 按你的这个案例,将抗震等级改为二级抗震,再将剪力墙这项的砼强度改为C25,在搭接长度处选好钢筋型号(a10属于一级钢筋),下面对应的括号内的数值就是你需要的搭接值,这个数值再乘于钢筋直径,就是这个钢筋的搭接长度了。 搭接长度=38*d=38*10=380 即搭接长度为380mm。 根据图集11G101-1来计算: 计算公式在第55页左下角表内,搭接长度=修正系数×锚固长度,锚固长度在第53页表内可以查到
2012-01-18 09:25:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看