• 钢筋根数的确定

    是不是除去保护层的宽度除以钢筋设计间距?最终四舍五入再加一确定根数还是按向上取整加一或向下取整加一呢?有文件明确规定吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好: 问:是不是除去保护层的宽度除以钢筋设计间距?最终四舍五入再加一确定根数还是按向上取整加一或向下取整加一呢?有文件明确规定吗 答:按照根数=(构件长度-2*保护层)/钢筋间距+1计算,为什么这样计算?因为:设计上给的钢筋间距,例:a8-200,这个200间距是钢筋间的最大间距,在施工中你可以摆放的钢筋间距比这个小,但是不能比这个大,而四舍五入的计算方法可能使间距比设计的间距大,所以间距的计算公式均采用+1方式。

    2012-01-19 20:43:04 

  • 没有明确的文件规定是向上还是向下取。

    2012-01-16 16:59:31 

  • 是不是除去保护层的宽度除以钢筋设计间距,最终四舍五入再加一确定根数 即g=(L-2c)/a +1 g---钢筋根数 L---配筋范围的构件长度 c---钢筋保护层厚度 a---钢筋间距

    2012-01-16 18:10:26 

  • 应该是向上取整数加一,如向下取整数加一,那实际间距就要比设计间距大。

    2012-01-16 18:39:42 

  • 板一般按照向上取整+1 其他的构件四舍五入+1 我也不知道对不对,希望明白的人士给予纠正。谢谢。

    2012-01-17 10:11:34 

  • 回答:一般按照向上取整+1。

    2012-01-17 11:14:34 

  • 都是取整+1

    2012-01-18 00:19:10 

  • 取整数向上加1

    2012-01-23 15:21:06 