• 小区供热管网设于地下车库是该套用室内管道还是室外管道

    区供热管网、给水管网(泵房至小区各高层的高中低供回水)设于大型地下车库是该套用室内管道还是室外管道或工业管道?以我个人意见:根据管件含量分析,套用室外管道较合理,套用工业管道较公平。各高层有独立的地下室,各楼入口阀门布置在高层地下室的外墙皮1.5米处(车库里)。 套用室内管道,管件含量相差太大,相应的人工、机械、焊接材料相差大,室内环境保护,气候比室外好得多,室内我给脚手架。套用室内管道,还涉及系统调整费(室外不计取)。室外管网(....,民用小区管网)【94全国统一解释】 这个问题很普遍,把握不好,对甲乙双方的一方经济损失很大,望有更多的专家关注解释。 我想得到更官方的解释资料提供,谢谢帮助!

    问题补充:这是小区管网,不是高层地下泵房至室内用户。1、地下泵房、车间内管道也在室内,能套用室内管道定额吗?2、小区管网能计算系统调试费吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我理解该套用室内管道。

    2012-01-17 12:34:07 

  • 地下车库属于室内,所以应该套用室内管道安装定额。

    2012-01-17 18:02:32 

  • 必须套用室内管道,这是原则问题

    2012-01-17 17:24:25 

  • 区供热管网、给水管网(泵房至小区各高层的高中低供回水)的管道设于大型地下车库是该套用第八册给排水安装工程中的室内管道安装,不能套用室外管道安装或工业管道安装。1、地下泵房属于工艺管道应该套用第六册相应安装定额子目。车间内的采暖、给排水管道安装管道也在室内,能套用采暖、给排水管道安装室内管道安装定额子目。2、小区管网不能计算采暖系统调试费。采暖系统调试费属于室内采暖系统调试。小区管网即便在室内安装也不属于室内采暖系统。一个采暖系统的分界是入户总阀门。

    2012-01-23 06:17:20 