84****@qq.com 2012-01-17 21:44:41 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1440查看 2回答
柱在同一层内变截面如何处理?
在GGJ2009提供的例子中,机房层(15.5-19.6)的剪力墙端桩在标高17.4米处变截面,如下图所示。应该怎么处理? 我是在下部柱(15.5-17.4)的上面再定义一个新柱(17.4-19.6),然后画上去。但计算出来之后,下部钢筋没有和上部钢直接连接,而是按节点锚固,这显然与实际不符。正确是做法是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于布置柱子,你的方法对软件来说是正确的,但与实际施工可以会存在不同,软件是按锚固或接头计算,但实际施工12B20是通长布置,这样我的思路是以下两种方式处理: 1、当你柱纵筋是按接头设置时,汇总后的接头量,套价时扣减相应的数量。 2、也可以汇总计算后,点工具栏上“编辑钢筋”,再点选相应的柱,修改12B20钢筋的长度数据,然后点工具栏上“锁定”,这样才能汇总计算后,保存住被修改的信息。建筑是修改下面的柱,然后删除上面柱的纵筋,也是要在“编辑钢筋”中处理。
2012-01-17 22:23:32
-
分别定义柱,然后在柱属性里去修改下柱的顶标高和上柱的底标高就可以了
2012-01-17 21:53:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看