lilies 2012-01-20 00:46:56 | 重庆市 其他专业 | 1510查看 13回答
急!已知污水总量,如何估算抽水的台班数?
已知污水总量100000m3,抽水泵功率10KW,如何估算台班数量? 如果以上条件不能估算,还需要知道什么条件才能计算?如何计算? 非常感谢!!
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要知道抽水泵的流量。
2012-01-20 00:55:56
-
用功率是无法估算的,要用水泵的流量来估算。
2012-01-20 01:47:01
-
需要知道抽水需要的时间来确定水泵的性能参数及台数
2012-01-20 08:34:29
-
已知污水总量100000m3,抽水泵功率10KW,如何估算台班数量? 如果以上条件不能估算,还需要知道什么条件才能计算?如何计算? 非常感谢!!你还必须知道水泵的扬程,可以用下面的公式导出水泵每小时出水量:电机功率=流量(m3/h)*扬程(米)*9.81/3600/效率(一般污水泵的效率在55%左右)*1.2(电机安全系数)。再用100000/水泵每小时出水量=抽水时间(小时)/8=水泵台班数量。
2012-01-20 08:45:13
-
已知污水总量100000m3,要估算抽水水泵台班数量需要确定:1、要求几天将水抽完;2、使用多大排水量的水泵;3、从抽水地到排水的的距离、高程。比如要求十天排完污水量100000m3;每台水泵排水量每天1000m3;需要10台水泵,从抽水地到排水的的距离远近、高程高低将影响排水量需要调整水泵数量。
2012-01-20 05:23:39
-
首先需要了解水泵的出水量和扬程,考虑施工环境的排水汇集因素,综合确定抽水系数,用总水量除以水泵小时排水量除以功率参数
2012-01-20 18:54:07
-
支持楼上的回答。
2012-01-20 09:47:16
-
知道抽水量就可以啦
2012-01-26 19:09:19
-
光知道泵的功率还不行,要知道泵的工作台班。
2012-01-27 09:12:09
-
根据定额含量和机械台班单价表可以进行换算
2012-01-27 19:59:32
-
根据抽水泵的出口直径来估算抽水台班
2012-01-28 09:50:07
-
需要知道水泵的流量,然后 才能估算
2012-01-30 09:04:12
-
要知道抽水泵的抽水量,也就是每小时抽多少的水,然后确定污水是固定的,不是一边流一边抽的。固定的污水总量的话就好算多了。除法就可以搞定了。
2012-02-01 08:55:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看