tanrongg 2012-02-01 14:53:08 | 北京市 其他专业 | 595查看 3回答
YJV-5*35套北京2001定额是套干包还是套热缩式电缆头制作安装
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆一般都是套干包式定额,经济实惠,一般对施工质量要求高时才采用热缩式电缆头
2012-02-01 14:55:40
-
一般情况下套干包式电缆头。
2012-02-01 14:58:46
-
套户内干包式电力电缆终端头制作安装 交联1KV以下 5*70mm2以内,定额子目2-312
2012-02-01 15:37:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看