qingdaobsj 2012-02-02 10:13:12 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3577查看 2回答
梁端局部箍筋加密如何设置
主梁距柱一定范围内箍筋加密@100,在钢筋算量软件中如何设置,急啊,请老师给予答复,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果设计有要求不同箍筋的距离,那么就要用“A8-100(2)[1000];A8-200(2)[2000];A8-100(2)[1000]",中括号内的数据就是它的距离。
2012-02-02 10:23:56
-
你在计算设置中设置就可以了,软件自动计算。 根据规范,梁柱相交处,属于加密区,都需要加密,加密区的范围在11G中有规定,软件也是按图集编的,你在计算设置中选择了构件的类型就会自动计算。
2012-02-02 10:14:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看