罗布丹 2012-02-04 11:56:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 902查看 3回答
后浇带设置
基础层中条形基础和框架梁后浇带宽度不一样怎么设,后浇带没有标高设置,谢谢啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后浇带不用设置标高,随同构件一样的标高。宽度不一样可以分别设置。
2012-02-04 12:25:00
-
已采纳条形基础和框架梁后浇带分别定义,分别画,标高同构件的标高。
2012-02-04 12:00:22
-
已采纳基础层中条形基础和框架梁后浇带宽度不一样怎么设,后浇带没有标高设置,谢谢啊 不用设置标高 只需要设置宽度 如果不同的话 可以设置一个另外一个手工计算
2012-02-04 18:31:15
-
基础层有条形基础和框架梁,条形基础的后浇带和框架梁后浇带宽度不一致,后浇带没有标高设置,布置完基础后浇带后布置梁后浇带就会出现重合的情况。。。呃。。。谢谢啊
-
如图,是一个后浇带构件,但是我先把上面的和下面的分开,弄出两个后浇带,怎么设置?先只画一个板绘制后浇带再画另一个板也不行
-
图纸只给出温度后浇带的做法,伸缩后浇带、膨胀后浇带、沉降后浇带的做法没给出
图纸只给出温度后浇带的做法,伸缩后浇带、膨胀后浇带、沉降后浇带的做法没给出。请问伸缩后浇带、膨胀后浇带、沉降后浇带的做法是参照温度后浇带吗?还是需向设计提问,给出专门的做法?
-
图纸地下室底板只给出了地下室底板的温度后浇带做法,请问沉降后浇带膨胀后浇带收缩后浇带能用温度后浇带的做法代替吗?还是说要重新让设计师补充?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看