zi****@yahoo.cn 2012-02-05 00:19:55 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 6691查看 2回答
板中会出现布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限,如何处理,
板中会出现布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限,如何处理,处何查找是哪个地方超过上限了……
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 问:板中会出现布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限,如何处理,处何查找是哪个地方超过上限了…… 答:在千赢官网首页登录入口软件中,只能布置3层钢筋,面筋、中层筋、底筋。如果超限,就会出此提示。可以按“F5”键进行合法性检查。可检测出布置错误的板筋。 处理方法:如果有第层钢筋网,可以将间距合并到面筋中.
2012-02-05 12:46:29
-
如果有多层钢筋可以合并于一层输入。
2012-02-05 06:01:03
-
布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限: 底筋3 中间层筋10 面筋3 温度筋1,不能再布置,请重新选取板!但是cad上明明有钢筋啊问题补充:这两张图都是在cad上面截的
-
如下图,跨板受力筋在汇总计算时,提示错误“布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限”,而在cad图纸中此处有跨板受力筋,这个问题怎么解决?
-
我想问下C10@200那根是跨板受力筋吗,为什么我画这根钢筋是提示“布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限"。谢谢!
-
我想问下C10@200那根是跨板受力筋吗,为什么我画这根钢筋是提示“布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限"。谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看