地下室剪力墙布置在基础层还是负一层
地下室剪力墙下端伸入基础,我在画图时分了基础层和负一层,绘制剪力墙时应该是从负一层把标高降下去绘制,还是基础层和负一层分别绘制,两种画法计算结果有比较大区别,应该以哪个为准
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室剪力墙应在负一层里布置
2012-02-05 18:40:37
-
在-1层里面画。
2012-02-07 14:22:40
-
在政治需要在负一层里面设置即可
2012-02-05 17:27:40
-
这两层要分别绘制
2012-02-05 17:27:51
-
地下室的剪力墙应该布置到负一层里。
2012-02-05 20:15:16
-
1、绘制剪力墙时看设计图纸大样,如果只是在基础层锚固,在负一层绘制即可; 2、设计图纸大样,如果钢筋在基础底部弯折,剪力墙要在基础层和负一层分别绘制; 是,但是在负一层绘制少一个搭接;
2012-02-05 19:47:38
-
回答:地下室剪力墙应该布置到负一层里而不是布置在基础层里面。
2012-02-06 09:00:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看