月亮 2012-02-06 12:09:29 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1671查看 4回答
关于新钢筋图集
11G101-1第63页关于接搭与连接的,为何绑扎的是那样绘制,连接是是4个接头呢每层都是这个数目吗,为什么这样,而且那个L1和0.3L1是什么意思,500和35D是什么意思
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为何绑扎的是那样绘制:因为绑扎接头有一个搭接长度,这个长度就是L1,而0.3LI是两个接头之间的距离,也就是两个接头之间相互错开0.3L1,图集中是错开两个搭接段面,即错开率为50%;图集中的500表示本层柱第一个接头段面在板面上大于等于500处,35D表示两个段面的接头错开长度大于等于35D. “你上面说的4个接头呢”,没有说明清楚,是说4个接头段面或4个接头。比如说:一个柱子全部纵筋为12B20,按搭接率50%的话,那在500处就有6个接头,在500+35*20=1200处有6个接头。(即两个搭接段面)
2012-02-06 12:41:38
-
选择什么接头是在计算设置中确定。
2012-02-06 12:10:32
-
11G101-1第63页非抗震KZ柱纵筋连接构造中,关于绑扎接搭与机械连接的柱相邻纵向钢筋相互错开在同一截面的接头率50%,并不是你所说的4个接头,500是非连接区纵筋露出长度,35D是柱纵筋在连接区错开尺寸(也就是高桩钢筋与矮桩钢筋相差的尺寸)。L1是钢筋在非抗震结构的受拉、受压搭接倍数,0.3L1是柱纵筋在绑扎搭接中中间错开的尺寸。这样不知你是否?
2012-02-06 13:29:23
-
你好: 问:11G101-1第63页关于接搭与连接的,为何绑扎的是那样绘制,连接是是4个接头呢每层都是这个数目吗, 答:它的意思是相邻的两个纵筋搭接错开图,并不是每层都4个,只是一根连接区在下面,连接在上面,每相连的钢筋都要这样错开,即错开率为50%,如图。 问:为什么这样,而且那个L1和0.3L1是什么意思 答:并不是L1,而是Ll,它是搭接的长度;0.3Ll是两个接头的错开距离。 问:500和35D是什么意思 答:500的意思是机械、焊接连接接头距地面的高度至少为500,35d的距离意思是机械、焊接连接接头错开距离至少为35d、
2012-02-06 12:58:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看