1701cy 2012-02-08 13:29:47 | 河北省 其他专业 | 921查看 5回答
有关接线端子和电缆头的问题
搞不懂这些问题,找不到有关这方面的依据 BV-6的接线端子套什么定额?有无外部端子接线怎么区分? 电缆呢,小于35㎡的套什么定额?如果电缆型号为YJV3*35+1*16,有多少个电缆头?分别是?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有无端子就是四否需要线鼻子的区别,理论上只要是电缆就要电缆头,但是很多单位为了省钱16mm2以下的就直接用线鼻子了 YJV3*35+16 1根电缆一般按照2个电缆头计算,超过250米+一个电缆中间头,电缆头里面含线鼻子,如果是线鼻子的话是6个35的2个16的 没有计算规则,大于4mm2的采用线鼻子,小于等于4的直接拧上 不用线鼻子 是的
2012-02-08 13:32:29
-
BV-6计算了接线端子,就不套端子板外部接线子目。 YJV3*35+1*16套用35平方的。一般一根电缆为两个终端头,敷设很长的有中间接头。
2012-02-08 13:37:32
-
绝缘导线10平方及10平方以上的线是多股线,这些导线在接入配电箱时需要接线端子,即线鼻子。 6平方及6平方以下的线是单芯线,这些线直接接入配电箱,即无端子接线 所有电缆进配电箱都需要电缆终端头,终端头中含焊压接线端子。电缆终端头数量应根据系统图数个数
2012-02-08 15:13:02
-
BV-6的接线端子套什么定额?一般按无端子外部接线 有无外部端子接线怎么区分?看箱内是否压制专用接线头 电缆呢,小于35㎡的套什么定额?按电缆头处理 如果电缆型号为YJV3*35+1*16,有多少个电缆头?一端按一个电缆头考虑
2012-02-08 19:12:28
-
BV-6的接线端子套什么定额?套线鼻子定额,有无外部端子接线怎么区分?看配电箱里面是否有外部端子接线。 电缆呢,小于35㎡的套什么定额?套线鼻子定额,如果电缆型号为YJV3*35+1*16,有2个电缆头。
2012-02-08 16:24:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看