姚耿楠 2014-04-22 15:25:15 | 广东省 云翻样 | 886查看 3回答
同一跨梁出现两种箍筋信息
如图,同一跨梁出现两种箍筋信息的情况,左侧净长1900,右侧净长2300,左侧箍筋信息是A8@100/200(2),右侧箍筋信息是A8@100(2),在原味标注无法输入A8@100/200(2)的格式,请问这种情况应该怎么输入才正确?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:定义时可以分别输入。
格式10:【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数;A8@100(2)[750];A8@200(2)[3000];A8@100(2)[2500]
2014-04-22 15:38:52
-
打断,分别输入,然后再合并
2014-04-22 15:50:22
-
主要是的将设计要求的A8-100/200(2)拆解开输入。如:A10-100(2)[1900];A8-200(2)[1000];A8-100(2)[2300]。
2014-04-22 15:45:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看