砖头哥 2012-02-09 16:46:56 | 湖北省 安装算量GQI | 527查看 7回答
安装算量求教
安装算量软件中大家都是如何识别立管的,比如立管从一层到三层都是40管(共12m),是直接设置12m好呢?还是分层设置好?问题补充:如果是直接设置为12m的话,二三层还需要再识别此立管吗?另水平管如何与楼层立管相连?三维模型中能看见不(我做了就是无法看到立管)? 如果立管管径有变化,比如每层层高4m,立管在5.8m位置变为32管,请问如何设置方便及快捷?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装算量软件中大家都是如何识别立管的,比如立管从一层到三层都是40管(共12m),是直接设置12m好呢?还是分层设置好? 直接在一层设置12m 如果是直接设置为12m的话,二三层还需要再识别此立管吗?另水平管如何与楼层立管相连?三维模型中能看见不(我做了就是无法看到立管)? 二、三层不需要再识别此立管。 在做第二层时,要点工具——选项——其他——显示跨层图元打钩,才能在二层看到立管 再框选你做的水平管道,右键,移动到立管的位置
2012-02-13 15:28:56
-
直接设置为12m就可以了。
2012-02-11 20:13:45
-
这个立管是在系统图中设置的直接设置12米
2012-02-09 17:14:51
-
在首层识别,直接设置12m 跟分层的设置的结果是一样的,但是分层需要做3次
2012-02-09 17:33:01
-
在底层平面图中设置,直接输入起点标高和终点标高即可,即立管从一层到三层都是40的管。
2012-02-09 20:56:41
-
可以直接设置12米也可以分层设置,要看你的习惯。
2012-02-10 08:45:53
-
软件可以直接在底层识别时设置的,起点标高按图纸设计输入,终点标高输入12米即可,这样就不用再进行二层三层的相同立管识别了。只要你二层、三层在识别时CAD图的定位与一层的定位相同,你识别水平管后,软件会自动显示相连的,这些在三维立体查看是能够看到的,你看不到,是不是你操作有误呀?
2012-02-11 10:07:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看