大家好 2012-02-09 21:04:20 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2475查看 3回答
砖混结构中的圈梁
1、砖混结构中,图纸上要求圈梁的主筋锚入梁和柱内35d,请问在哪里设置? 2、L行和T行的圈梁交接处1米的范围内加密,请问如何设置? 3、独立基础中,底部受力筋需要弯弯钩,请问如何设置?钢筋时二级钢 4、在AT型楼梯中,楼梯的上部钢筋是贯通的,请问在如何设置? 请解答题的人,截图,谢谢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、砖混结构中,图纸上要求圈梁的主筋锚入梁和柱内35d,在定义时设置 2、L行和T行的圈梁交接处1米的范围内加密,定义箍筋时设置 3、独立基础中,底部受力筋需要弯弯钩,请问如何设置?钢筋时二级钢 4、在AT型楼梯中,楼梯的上部钢筋是贯通的,用参数化设置
2012-02-09 22:26:11
-
1、如截图1,在圈梁节点设置中把lae改为35d即可; 2、如截图2,在圈梁计算设置,如果L\\T出没有构造柱,只有在单构件中单独增加; 3、如截图3,在独立基础计算设置中把弯折0改为设计长度即可; 4、如截图4,先按AT楼梯输入参数,计算退出,然后把上部钢筋删掉,增加上部通长筋,输入信息,根数;重新计算分布筋根数;完了点击“锁定构件”即可,想改动,点击“解锁构件”即可;
2012-02-10 00:50:54
-
你好: 1、砖混结构中,图纸上要求圈梁的主筋锚入梁和柱内35d,请问在哪里设置? 答:在计算设置中修改即可,填充墙预留钢筋锚固节点改为“35*d” 如图1 2、L行和T行的圈梁交接处1米的范围内加密,请问如何设置? 这里只能修改计算结果,然后进行锁定,如果你按照楼上进行修改计算节点,那么不管是一行、T行、L行圈梁遇到构造柱都会进行1000的加密,那么修改的工程量会更大。如果不想锁定,那么你算出每处1000加密的箍筋比不加密的多出多少根,然后数数有多少处的加密,直接在单构件中增加即可。 3、独立基础中,底部受力筋需要弯弯钩,请问如何设置?钢筋时二级钢 修改基础设置中的18项,把弯折的具体数值输入即可。如图2 4、在AT型楼梯中,楼梯的上部钢筋是贯通的,请问在如何设置? 选择图集的时候,选择双网双向A-T楼梯即可。如图3
2012-02-10 10:08:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看