fox1965 2012-02-10 23:09:34 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2269查看 4回答
在进行汇总计算时提示柱的直筋长度的计算结果小于0,怎么处理
在进行汇总计算时提示柱的直筋长度的计算结果小于0,,可能是层高小,上层钢筋尺寸大,锚入下层,请问如何调整, 调整后是否影响工程量
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 分析问题:错误提示为:直筋长度的计算结果小于0,计算结果为:3000-max(2000/6,1200,500)-1200-max(2000/6,1200,500) A.、根据软件提示,双击错误提示框的出错构件名称,软件会自帮你找到具体出错的构件。 B、.经过检查柱、梁、板、基础各属性值符合图纸结构要求。再查看计算公式,不难发现该楼层有两个非连 接区,上层柱钢筋直径比下层柱钢筋直径大。 以中间层为例:根据平法P36页如右图节点,上层柱纵筋直径较大时,上层柱会有一个倒插钢筋,这根插筋向下经过当前层非连接区Max(Hn/6,Hc,500)再与当前楼层钢筋进行搭接。这样当前层柱纵筋就有两个搭接,该层纵筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于0就不足为奇了。 解决方法:就是当前层减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择【属性编辑器】,展开【其他属性】,修改计算设置中第10项【抗震柱纵筋露出长度】的非底层修改为0再汇总计算
2012-02-11 10:14:47
-
是有点影响的!
2012-02-11 00:29:24
-
在计算设置里,把【抗震柱锚固长度】改为零。
2012-02-11 06:57:40
-
吧抗震柱锚固长度改一下 应该就行吧
2012-02-11 14:13:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看