kashe2010 2014-04-21 16:31:36 | 云南省 计价软件GBQ4.0 | 1142查看 3回答
DN65的套管套DN100的套管需不需要乘以系数
套用一般穿墙套管,DN65的套管没有直接套用的定额项,需要套用DN100的一般穿墙套管,由于工程量较大,所以请问一下需不需要乘以相应的系数才能接近实际单价。我是甲方
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不能乘任何系数计算呀。
2014-04-21 16:32:30
-
套用一般穿墙套管,DN65的套管没有直接套用的定额项,需要套用DN100的一般穿墙套管,由于工程量较大,所以请问一下需不需要乘以相应的系数才能接近实际单价。就按实际用量计算,套相应子目,不乘系数。
2014-04-21 16:33:45
-
套用一般穿墙套管,DN65的套管没有直接套用的定额项,需要套用DN100的一般穿墙套管,由于工程量较大,所以请问一下需不需要乘以相应的系数才能接近实际单价。我是甲方
套用DN100的一般穿墙套管是合理的,定额是按DN100以内编制的,符合规则,不需要乘以调整系数。2014-04-21 16:34:13