98****@qq.com 2012-02-14 16:36:39 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 2047查看 2回答
基础梁的下部通长筋的搭接
汇总计算基础梁,发现基础梁钢筋只有搭接个数和搭接形式,没有计算搭接长度问题补充:计算设置只有纵筋搭接接头错开百分率。汇总计算基础梁的下部通长筋长度是锚固+净长+锚固,不包括搭接长度
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
汇总计算基础梁,发现基础梁钢筋只有搭接个数和搭接形式,没有计算搭接长度,自己在计算设置里面设置搭接长度,。
2012-02-14 16:39:09
-
您好,软件汇总后搭接是根据搭接形式来确定的,比如套管挤压的就是计算个数,绑扎的就是计算搭接长度。 软件的汇总计算长度是不包括搭接的,搭接是另行计算的
2012-02-17 08:59:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看