    用CAD导图 识别以后愿为标志有三十多根梁跨数量不一致 剪力墙部分上下都有钢筋信息 比如这根梁 集中标注上是 KL30(1B) 300*600 C10@100(2) 2C25 N4C12 识别以后有六跨 而且到第四跨老是不对 反正就是有剪力墙 原位标注就不对了 要是剪力墙那部分有 暗梁连梁 我就直接按着图的跨数设置支座 可 图上没有标注 有 AL LL ~~~~带剪力墙的梁怎么这么坑爹。。我实在是做不下去了 求解 球高手 QQ427703171

    跨数

    问题补充:打错字了。。原位标注!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱和剪力墙都是梁的支座。识别以后,检查,修改一下。 梁的钢筋在剪力墙中只是锚固。 可以通过【删除支座】或【设置支座】,达到一致。 改成和原位标注一样的跨数 钢筋应该对的。

    2012-02-15 10:25:32 

  • 你可以用删除梁支座跟设置梁支座来完成梁跨的提取啊