AICOM006 2012-02-15 14:54:40 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1152查看 5回答
梁钢筋加密区
梁钢筋加密区图集中为2Hb和500取大,钢筋软件里的加密区是取的1.5Hb和500取大,钢筋的是错了吗,怎么从设置里改过来啊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
都没错,关键看你的抗震等级,一级抗震2Hb、500取大值,二~四取1.5Hb、500取大值
2012-02-15 15:02:15
-
你好:在梁的原位标注里直接把1.5Hb改为2Hb.就可以了。 如果抗震等级是一级的话软件里加密区就是2Hb,是二~四级时只有去修改设置了。
2012-02-15 15:03:25
-
北京同胞! 抗震等级为一级时2Hb和500取大 抗震等级为二三四时是1.5Hb和500取大 在工程设置中 如图
2012-02-15 15:12:02
-
在计算设置里把抗震级调整一下就可以
2012-02-15 17:46:26
-
你要把你的抗震等级先改过来 才行,这个都是取决于你那个工程是几级抗震,一级抗震2Hb、500取大值,二~四取1.5Hb、500取大值,详见03G101-3的62-63页
2012-02-15 15:39:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看