飘飘 2012-02-15 16:57:57 | 河南省 安装 | 1969查看 3回答
请问"HYV-15(RVS-2*0.5),在电话线中系统图中
请问住户为22户,系统图中电话线为"HYV-15(RVS-2*0.5),那么电话线为15对,对吗? 在电话线中系统图中计算电缆长度时用乘15吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳住户为22户,系统图中电话线为"HYV-15(RVS-2*0.5),那么电话线为15对有误;应该为30对才行。在电话线中系统图中计算电缆长度时用不乘15;HYV-15(RVS-2*0.5)是应该电话电缆。 一部电话一对线,22户15对线不够用。 可能没有22对规格的电话电缆。 套用30对以内的。
2012-02-16 06:01:08
-
HYV-15(RVS-2*0.5)为电话电缆,故在系统图中不需要乘以15
2012-02-15 17:04:09
-
住户为22户,系统图中电话线为"HYV-15(RVS-2*0.5),那么电话线为15对,你理解的是正确的。 在电话线中系统图中计算电缆长度时不能乘15的。
2012-02-16 08:55:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看