钢筋算量,板负筋问题
如何把两个弯钩都画出来,右标注1200。只有一个标注的这个板负筋,我只能画出一个弯钩来,应该怎么画出两个?问题补充:我编辑钢筋看了一下计算过程,是850+34*d+90
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
左右标注不是计算弯钩的,是计算负筋长度的。弯钩是输入左弯折和右弯折,一般默认为(0)就可以软件会自动依据板厚计算,如果确定弯钩长度可以输入。
2012-02-16 11:37:46
-
你看一下汇总计算,负筋两头应该是都有弯折的,你的设置没有错。你在看一下钢筋级别有没有错。
2012-02-16 11:31:35
-
你好:边支座负筋看起来只有一端有90度弯钩,计算后编辑钢筋里是按锚固长度计算的。如果想按两端90度弯钩计算,在定义边支座负筋时选择按支座外边线计算,或者选择按线长计算。 选中这根负筋后在它的属性里改才行。 850+34*d+90是按伸出支座长度+锚固长度+板内的90度弯钩长度。 到工程设置里去选择一下你要的计算结果就行了。
2012-02-16 11:34:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看