12****@qq.com 2012-02-16 16:59:28 | 河北省 安装 | 2078查看 3回答
电气配管工程量计算
请问大家,若是从配电箱出1回路,一次连接应急吸顶灯(吸顶),疏散指示灯(距地0.3m),安全出口灯(门上0.2m),层高3.5m,沿顶板敷设。 那么在计算垂直方向配管时,例如该疏散指示灯 方案一:配管时从应急灯接线盒沿顶板引来到疏散指示灯接线盒(3.5-0.3),然后再从疏散指示灯引到顶板(3.5-0.3),最后在沿顶板引到安全出口灯,即:疏散指示灯垂直配管=(3.5-0.3)*2 方案二:配管时从应急灯接线盒沿顶板引来到疏散指示灯上方,设置接线盒,然后由该接线盒引到安全出口灯上方,即:疏散指示灯垂直配管=(3.5-0.3),并且配置接线盒1个 请问大家,哪个方案对啊? 还有,比例尺测量平面图配管,是量到配电箱边,还是配电箱中心呢? 谢谢大家啦
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳方案一是正确的 比例尺量到配电箱上口就行了 插座是从地下走的 计算方法都一样的
2012-02-16 17:01:18
-
说法都不妥,看图纸,具体情况具体解决
2012-02-17 08:15:15
-
嗯同意天使诱惑说的,但是我认为配电箱的距离应该量到箱子中心,灯具也是量到中心线。你的第二方案是照明的计算方法,插座和应急照明系统都是要加两段垂直距离的。恩是的
2012-02-16 18:31:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看