su****@21cn.com 2012-02-16 23:54:12 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2214查看 12回答
所有现浇端跨版的阳角处均应设置双向板面构造钢筋!
所有现浇端跨版的阳角处均应设置双向板面构造钢筋 (双向配筋:每方向不少于相应方向板底配筋的1/3,且不小于L8@250锚入梁,墙内大于LA,,且不小于250mm! 这个谁知道怎么布置? 最好带图形解释下,谢谢了!
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是阳角板放射筋,可以在单构件输入。 L8是啥---咨询设计一下。
2012-02-17 06:52:57
-
建议用单构件输入,也可以用自定义范围来布置。
2012-02-17 07:45:46
-
现在没有L型号的钢筋,咨询一下设计单位。上下层都有放射的钢筋(扣铁)
2012-02-17 08:21:15
-
你好:其实理解一下是可以做的。1、所有现浇端跨版的阳角处请看截图1处。2、均应设置双向板面构造钢筋 (双向配筋:每方向不少于相应方向板底配筋的1/3,且不小于L8@250锚入梁,墙内大于LA,,且不小于250mm!——这个也是可以理解的,只有加的负筋的长度没有给出。3、布置时可以用【画线布置】的方法来布,结合用SHIFT+左键来输入布筋的长度范围。4、L8@250是配冷轧带胁的直径8,间距不小于250.
2012-02-17 08:21:22
-
所有现浇端跨版的阳角处均应设置双向板面构造钢筋 (双向配筋:每方向不少于相应方向板底配筋的1/3,且不小于L8@250锚入梁,墙内大于LA,,且不小于250mm! 这个谁知道怎么布置? 回复:1、现浇端跨版的阳角处均应设置双向板面构造钢筋这是规范规定的角部加强筋,见原平法04G101-4图集截图; 2、双向配筋:每方向不少于相应方向板底配筋的1/3,这条应该是钢筋配筋的范围; 3、且不小于L8@250锚入梁,墙内大于LA,,且不小于250mm!这条是具体配筋及锚固长度和要求,至于L8有人说是冷轧带肋钢筋,本人认为错误,国家有图纸制图标准,L千赢官网首页登录入口软件代表冷轧带肋钢筋,设计院不会引用千赢官网首页登录入口钢筋表示方法。一般设计板受力筋用什么钢筋,加强筋用同样型号的钢筋。L代表什么型号要咨询设计院,8钢筋规格,@250钢筋间距,伸入墙内La设计要求锚固长度且不能小于250.
2012-02-17 17:02:30
-
可以单构件 输入
2012-02-17 06:53:51
-
所有现浇端跨版的阳角处均应设置双向板面构造钢筋 (双向配筋:每方向不少于相应方向板底配筋的1/3,且不小于L8@250锚入梁,墙内大于LA,,且不小于250mm! 在此部位重新定义构件输入。L8@250估计是指本工程部位有矩形梁的配筋形式。。
2012-02-17 08:26:38
-
这个设计是非专业人员或新手所作,L8是啥,谁能理解
2012-02-17 01:21:20
-
这个最好采用“单构件输入”的方法来处理仰角放射筋,画图反而更麻烦。
2012-02-17 08:19:59
-
你讲的可能是在板阳角处设计的构造钢筋,应该手工计算后在单构件中输入。L8为冷轧带肋钢筋。设计描述的不是太清楚,可以先咨询一下设计人员。
2012-02-17 08:37:31
-
这些钢筋只能在其它钢筋或单构件中输入
2012-02-17 08:17:41
-
L8为冷轧带肋钢筋,定额里冷轧带肋钢筋一般按圆钢记,放射钢筋一般在单构件里输入
2012-02-17 10:13:52