af****@126.com 2012-02-17 11:01:32 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1628查看 7回答
人防图纸对基础底板适用吗?
基础底板中的主筋,还包括集水井的钢筋等等,都要满足人防图纸要求的锚固38d,搭接53d吗?问题补充:地下室下部是一个大底板,底板上面是(非人防部分+人防部分),这样的话,底板在对应的人防部分的底板钢筋要满足人防要求吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、人防图纸要求的锚固38d,搭接53d,正确! 2、需要满足人防要求!
2012-02-17 12:16:57
-
应该是基础底板对人防工程使用吗?我认为人防工程的基础底板可以按基础底板即伐板来做。关键看布筋形式是否适合。至于锚固倍数可以修改设置。
2012-02-17 11:14:11
-
基础底板中的主筋,还包括集水井的钢筋等等,都要满足人防图纸要求的锚固38d,搭接53d的,你是对的。
2012-02-17 11:27:26
-
当然是完全适用的。
2012-02-17 11:14:45
-
这要看你说的基础是不是属于人防工程。
2012-02-17 11:08:41
-
要满足人防要求,一定啦。
2012-02-17 15:30:44
-
地下室下部是一个大底板,底板上面是(非人防部分+人防部分),这样的话,底板在对应的人防部分的底板钢筋要满足人防要求;在计算这部分钢筋时按人防工程钢筋锚固、搭接设置计算即可。
2012-02-18 06:26:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看