dxh945 2012-02-17 14:56:55 | 四川省 其他专业 | 607查看 12回答
梁下部筋锚固的问题
集中标注中已标注了下部通长筋的标注,请问下部筋是否需要在每跨单独锚固。下部筋的原则是能通就通还是必须在每跨锚固?请给出资料证明。问题补充:大家都说能通就通,那请问大家当纵筋直径不一样时怎么办,据说也可采用焊接或者其他办法延长,总的来说就是不采用锚固,那纵向钢筋的直径差值达到多少时才分开锚固呢?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
集中标注中已标注了下部通长筋的标注,请问下部筋是否需要在每跨单独锚固。下部筋的原则是能通就通还是必须在每跨锚固?请给出资料证明。 不需要,如果有不一样的要单独标注跟集中标注一样就不用 能通则通,在钢筋里都是遵循能通则通的原则
2012-02-17 15:01:00
-
可以查看08G101-11中第49页,在解答支座下部钢筋不能通拉通时的锚固要求,它反向意思自然是能通就通。
2012-02-17 15:12:35
-
集中标注中已标注了下部通长筋的标注,请问下部筋是否需要在每跨单独锚固。下部筋的原则是能通就通还是必须在每跨锚固?请给出资料证明。 回复:平法原则能通则通,具体操作见GGJ2009计算设置中设置。 第一种遇支座断开; 第二种钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座断开; 第三种遇支座连续通过。 运用软件最重要的是要根据设计施工图纸进行计算设置、节点设置等,使软件计算完全满足及符合设计施工图纸要求,这样,计算结果才会准确。 计算者可以根据实际情况进行设置。软件默认的是遇支座连续通过,经过修改颜色为黄色,便于区分。
2012-02-17 15:18:36
-
你好,图集图列说的非常清楚的,梁下部在支座锚固,中间支座锚固长度为(LAE,0.5HC+5D),选较大值,可以看看11G图集79页。
2012-02-17 15:03:50
-
不需要单独锚固,楼上说的很正确很详细了
2012-02-17 15:09:47
-
楼上说的对 支撑
2012-02-17 15:48:06
-
支持楼上的回答。
2012-02-17 15:41:03
-
梁底筋的锚固必须在支座处。
2012-02-18 11:46:58
-
同意二楼回答
2012-02-18 13:35:46
-
11G101-11第49页已经明确了按照图集内的规定处理就可以了。
2012-02-18 18:27:47
-
首先根据施工现场的钢筋材料和运输条件确定你计算的先决条件。 构件的锚固点并不是在每一个节点都必须有锚固的,图集或者图纸只是给予一个解释的点。钢筋在等径的条件下最好是能通则通。
2012-02-18 18:50:50
-
考虑之外的出发点,能通则通,对于材料是一大节约。同意楼上。。。
2012-02-21 20:51:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看