yhbjhzj 2012-02-19 11:48:11 | 湖北省 安装 | 4046查看 2回答
关于WDZ-BYJ问题!
图纸设计上 写的是 WDZ-BYJ-450/750V 交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯导线。 WDZN-YJY-0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘、聚烯护套无卤低烟阻燃铜芯电缆。 问题1:这种线或电缆比普通的BV和YJV贵多少钱?调差一般比普通的加多少合适。 问题2:照明线设计的是 WDZ-BYJ-3*2.5,我计算的时候都是乘以3了的。 现在消防广播线、消火栓按钮线、压力开关启泵线、设计的也是WDZ-BYJ-2*1.5,我计算的时候没有乘以2了的,因为这是消防的就没有乘以,直接套的两芯线,这样可以不,算不算与前面不符。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:这种线或电缆比普通的BV和YJV贵多少钱?调差一般比普通的加多少合适。 这种电缆比普通电缆贵,不是随便调的,要有甲方批价。 问题2:照明线设计的是 WDZ-BYJ-3*2.5,我计算的时候都是乘以3了的。 现在消防广播线、消火栓按钮线、压力开关启泵线、设计的也是WDZ-BYJ-2*1.5,我计算的时候没有乘以2了的。 WDZ-BYJ-3*2.5的电缆是一根,内有三根2.5mm2电线,不能乘3 。WDZ-BYJ-2*1.5也是一根电缆,内有2根1.5mm2的电线,也不能乘2 。都计算单根长度。
2012-02-19 12:17:47
-
同意楼上观点
2012-02-19 14:06:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看