• 剪力墙垂直筋间距不一致

    同一道墙,剪力墙外侧垂直筋间距不一致 -5到-2垂直筋为C18-100 -2到-0.05是C18-200 内侧均为C14-100 请问我该如何定义该剪力墙呢?

    问题补充:分两段墙 我也试过 但是这中间涉及到钢筋锚固把 而且要设置插筋的 这样对工程量影响是不是有点大呢 我本来想在编辑钢筋中修改的 但是我那道墙是斜墙 垂直筋有70多个。。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件可以直接指定钢筋位置及范围的,处理方式是在钢筋信息后面用中括号来显示范围 比如您的要去只需要在钢筋信息中输入 (1)C18-100[3000]/C18-200[1950]+(1)C14-100 即可 看错了。。。水平筋这么处理,垂直钢筋的话分两段画吧

    设置插筋

    2012-02-23 17:42:04 

  • -5至-2 C18-100+C14-100 -2至-0.05 C18-100+C14-100

    2012-02-20 09:51:39 

  • 软件可以定义内外侧不同直径的钢筋,墙分高低两段画并定义为两个墙,画时把上面的墙修改为下面墙的顶标高。 回复:因为有一半的钢筋是一致的,不需要接头,另一半可以调整一下算结果,增加向上的锚固就可以了,修改后锁定一下。 斜墙可以调整墙的起始标高和终点标高。 如果是竖向斜墙就是这样修改起终点标高,可以在画前修改属性。

    编辑钢筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-02-20 09:57:51 

  • 你好:两种配筋最简单准确的定义方法是先按(1)C18-200+(1)C14-100定义竖筋,还有外侧的C18-200在其它属性的其它钢筋里定义就行了,定义时选择钢筋的弯钩形状,输入底部的弯钩长度和从基础内一直到顶的高度,这样软件就会准确计算了。不可以按两段定义,那样钢筋量是不准准确的。 斜墙要看是底部变高度,还是顶上变高度。如果是底部变化就可以输入平均值,顶上变化与下边是没有关系的。 是的要按平均值。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-02-20 11:01:30 

  • 这个就直接调整墙的标高,分高低两道墙画就可以了。

    2012-02-20 17:12:11 