zh****@hotmail.com 2012-02-20 08:46:29 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2978查看 5回答
剪力墙垂直筋间距不一致
同一道墙,剪力墙外侧垂直筋间距不一致 -5到-2垂直筋为C18-100 -2到-0.05是C18-200 内侧均为C14-100 请问我该如何定义该剪力墙呢?问题补充:分两段墙 我也试过 但是这中间涉及到钢筋锚固把 而且要设置插筋的 这样对工程量影响是不是有点大呢 我本来想在编辑钢筋中修改的 但是我那道墙是斜墙 垂直筋有70多个。。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件可以直接指定钢筋位置及范围的,处理方式是在钢筋信息后面用中括号来显示范围 比如您的要去只需要在钢筋信息中输入 (1)C18-100[3000]/C18-200[1950]+(1)C14-100 即可 看错了。。。水平筋这么处理,垂直钢筋的话分两段画吧
2012-02-23 17:42:04
-
-5至-2 C18-100+C14-100 -2至-0.05 C18-100+C14-100
2012-02-20 09:51:39
-
软件可以定义内外侧不同直径的钢筋,墙分高低两段画并定义为两个墙,画时把上面的墙修改为下面墙的顶标高。 回复:因为有一半的钢筋是一致的,不需要接头,另一半可以调整一下算结果,增加向上的锚固就可以了,修改后锁定一下。 斜墙可以调整墙的起始标高和终点标高。 如果是竖向斜墙就是这样修改起终点标高,可以在画前修改属性。
2012-02-20 09:57:51
-
你好:两种配筋最简单准确的定义方法是先按(1)C18-200+(1)C14-100定义竖筋,还有外侧的C18-200在其它属性的其它钢筋里定义就行了,定义时选择钢筋的弯钩形状,输入底部的弯钩长度和从基础内一直到顶的高度,这样软件就会准确计算了。不可以按两段定义,那样钢筋量是不准准确的。 斜墙要看是底部变高度,还是顶上变高度。如果是底部变化就可以输入平均值,顶上变化与下边是没有关系的。 是的要按平均值。
2012-02-20 11:01:30
-
这个就直接调整墙的标高,分高低两道墙画就可以了。
2012-02-20 17:12:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看