-
46****@qq.com 2012-02-20 15:06:15 | 海南省 安装 | 2600查看 2回答
关于消防类的模块及系统调试的疑问!
1.隔离模块如何配置? 2.广播模块如何配置? 3.管道支架的计算方式? 4.ZR-(RVS--KVV--RV),NH-(RVS-RVVP-KVV)全部都是电缆吗?那为什么看到信息价上RVS跟RV标是的软电线?这又是怎么回事?那请问这些要乘上根数吗? 5.正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统调试,套用这个定额后,还要外加通风系统调试吗?如果加的话,是不是算风机的调试?(定额书上注明:系统调试费,按本项目人工费的13%计算。) 6.火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱,这定额与自动报警系统装置调试定额 有冲突吗? 7.自动报警系统装置调试的点位,警铃,电话,烟感,气感等,报警按钮跟消火栓按钮都算吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各种模块的配置是根据防火分区而定的,这个要看设计规范的,不太清楚。 消防水管道一般已经含在定额内了,不用单独计算。如果要计算,可以根据规范说明,计算型钢重量。 ZR-(RVS--RV)是软电线,KVV是控制电缆,算量时不用乘以根数,线都是一体的,只是分双根、四根等等,套电气安装册里的管线定额。 正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统的调试是消防电及电气的调试,通风调试是通风系统的调试,两个不重复。 几个系统调试是没有冲突的,都是不同的系统。 自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分不同点数以“系统”为计量单位,其点数按报警控制器的点数计算。 根据章节说明,就是你理解的那些点位
2012-02-20 15:40:38
-
问一,隔离模块的配置情况:1.32个报警点位(含探测器,声光,手报,消火栓,模块)配置一个;2.跨楼层时每个楼层必须最少有一个;3.回路跨越防火分区时也要设置。
问二,广播模块的配置:1.主要是分区域(地上/地下);2.原则上每个广播模块控制的广播数量不能超过广播主机的容量;3.每栋楼宜分开设置广播模块;4.地下室如果总容量不超广播主机容量可以只设一个广播模块,超过则分区/分层设置。
希望采纳!
2021-07-06 15:50:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看