我爱算计 2014-04-19 09:53:16 | 江苏省 云翻样 | 2513查看 1回答
剪力墙与框架柱的锚固问题
1、下图中从左往右,KZ-11、KZ-6、KZ-4b这三个柱应该算框架柱,剪力墙在此应该如何锚固?我布置的图中三维显示是伸到柱对边,有的柱有弯锚,有的是两边直锚,有的是一边直冒一边弯锚,这是为什么,是否应该是能直锚的直锚,不能直锚的弯锚? 2、异性框架柱算剪力墙端柱吗?剪力墙拐角处的框架柱能算作特殊情况的扶壁柱吗? 3、软件中剪力墙在拐角处的异形框架柱是如何布置的? 静候指教,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、下图中从左往右,KZ-11、KZ-6、KZ-4b这三个柱应该算框架柱,剪力墙在此应该如何锚固?我布置的图中三维显示是伸到柱对边,有的柱有弯锚,有的是两边直锚,有的是一边直冒一边弯锚,这是为什么,是否应该是能直锚的直锚,不能直锚的弯锚? 2、异性框架柱算剪力墙端柱吗?剪力墙拐角处的框架柱能算作特殊情况的扶壁柱吗? 3、软件中剪力墙在拐角处的异形框架柱是如何布置的?静候指教,谢谢!
答:1、应该如何锚固,请查看一11G101-1-3。如何设置看下图。
2、异形框柱就是框架柱。
3、先看参数化里有没有,没有时自己定义截面,配上钢筋,布置上就可以了。
2014-04-19 10:48:32
-
同名称暗柱,同名称剪力墙,为什么外墙在拐角暗柱的水平钢筋按照计算节点设置计算(水平钢筋在拐角暗柱的外侧钢筋搭接Lle),而内墙拐角处的剪力墙就变成弯锚15d了呢?这是为什么呢?
-
图中为剪力墙结构中框架梁与墙(柱)平齐的详图,这个在钢筋软件中怎么布置啊?新手,求指教。问题补充:是梁里面的钢筋怎么布置
-
在钢筋算量中,剪力墙应该覆盖暗柱,请问下图中的暗柱上部箍筋是否应该在暗柱中布置?还是直接利用剪力墙的水平筋代替暗柱的箍筋?
-
那位高手帮我看看呢,我这剪力墙暗柱的大样图提取出来了,未识别的柱大样名称我改了,剪力墙暗柱的边线和标示我也提取了,怎么最后提出来的柱在图上是空的?是不是剪力墙暗柱名称我没有带上括号呢?详见截图
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看