蕾 2012-02-22 11:40:46 | 内蒙古自治区 安装 | 6459查看 3回答
管内穿线中照明线路和动力线路有什么区别
管内穿线中照明线路和动力线路有什么区别
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳照明线路中的导线截面大于6mm2或等于以上时,应执行动力线路穿线相应项目。6mm2以下的照明和动力分开套用定额。
2012-02-22 11:44:40
-
不用注意什么区别,4平方及以下的就按照明考虑,6平方及以上的按动力配线考虑就行了。
2012-02-22 11:45:34
-
照明线路和动力线路的区别,在定额说明中就规定了,6平方以上的按动力,电缆等都按动力,弱电的要区别开就行了。供参考。
2012-02-22 11:50:25
-
老师好,在套BV定额时他分为照明线路和动力线路,那么请问老师,是不是灯具,插座,开关用照明线路,其他的用动力呢?还有就是比如在火灾自动报警及联动系统中BV与模块连接一般用动力吗?
-
如图,动力电缆敷设套定额,是选择铜芯电力电缆还是管内穿线、动力线路?定额中的铜芯电力电缆敷设方式是?管内穿线动力线路的材料中是BV 4
-
看定额的时候发现第八册定额中第一章和第八章有区别,第一章管道基本为金属的,第八章基本为塑料的,但是都涉及到的阀门和卫生器具不同,什么时候用第一章的,什么时候用第八章的,谢谢
-
BV-PE70表示什么意思,具体套什么定额子目?照明线路里加穿1根,需要加?
这个需要套项吗,具体套什么定额子母?照明线路中加穿1根PE保护接地绝缘导线,如果照明线路是BV-3*4,此处计算时是不是4*4,还是说,不用计算PE这根,定额子母中包含了?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看