中原才子 2012-02-22 11:55:37 | 浙江省 其他专业 | 536查看 2回答
有关地下室支撑桩中钢支柱的问题:
图纸上设计说钢柱伸入底板2米,可是有的支撑桩在承台的边上,承台是2米深,挖土的时候,钢柱露出来了。请问这个怎么处理?是按照设计的要求呢还是根据经验按照承台垫层面伸入2米呢?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在施工过程中发现图纸有问题或施工不符合规范要求,不宜擅自更改,建议与甲方、监理联系,然后由甲方与设计单位沟通
2012-02-22 12:20:08
-
按照设计的要求.如果有疑问,可以与设计沟通下。供参考。
2012-02-22 12:03:18
-
地下室支撑梁维护梁下面的角钢格构柱在土方开挖后挖了是怎么处理的,
地下室支撑梁维护梁下面的角钢格构柱在土方开挖后挖了是怎么处理的,问题补充:格构柱是不是等土方挖好,支撑梁破碎完 。 地下室起来了是不是就是全部割掉,外运
-
地下室支撑梁维护梁下面的角钢格构柱在土方开挖后挖了是怎么处理的
地下室支撑梁维护梁下面的角钢格构柱在土方开挖后挖了是怎么处理的, 格构柱是不是等土方挖好,支撑梁破碎完 , 地下室起来了是不是就是全部割掉,外运
-
请问我做地下室应该是什么结构的。上面地下室写的是框架结构。但是地下室下面也有塔楼的
请问我做地下室应该是什么结构的。上面地下室写的是框架结构。但是地下室下面也有塔楼的,而塔楼是剪力墙结构。那我做整个地下室应该选什么结构的?问题补充:我做地下室连塔楼一起算的。那应该是什么结构的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看