huowenlong 2012-02-23 09:34:53 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1119查看 3回答
钢筋中搭接定尺
钢筋抽样中,搭接设置中墙柱垂直筋以及其他筋定尺中,软件默认8000~10000mm,可实际当中二、三级钢大多标准规格为6000mm,请问在软件中用调整吗?这也应该影响钢筋量和搭接接头量吧。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将软件中搭接设置定尺长度调整为6000即可 是会影响钢筋量和搭接接头量
2012-02-24 11:13:47
-
可以在软件中调整,影响钢筋计算搭接
2012-02-27 14:42:08
-
一般根据工程所在地定额中钢筋工程量计算规则要求多小米计算一个搭接,然后在软件中进行调整,但此调整影响钢筋计算数量。
2012-02-27 18:00:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看