• 采暖安装工程

    我的采暖安装工程中的设计与施工说明中有一点是这样描述的:1)敷设敷设供暖地板面积超过30m2或长边尺寸超过6m时,填充层应设置间距小于等于6米、宽度8mm的伸缩缝,冯总填充天性膨胀膏。 请问这句话我应该怎么理解?所设的伸缩缝我应该是垂直于长边还是平行于长边?还有就是说明中提到说是加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于400mm的柔性套管,那么套管的长度我应该怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    垂直于长边设置。套管长度应根据缝宽确定,最好设计确定。

    2012-02-23 13:24:21 

  • 应该是垂直于长边,具体可以咨询一下设计,再就是结合土建的做法或者伸缩缝的做法,考虑套管的长度

    2012-02-23 10:53:18 

  • 我们的做法是垂直于长边,至于套管的长度是根据土建伸缩缝的宽度决定。

    2012-02-23 15:44:50 