calluen 2012-02-23 10:42:59 | 河北省 安装 | 626查看 3回答
采暖安装工程
我的采暖安装工程中的设计与施工说明中有一点是这样描述的:1)敷设敷设供暖地板面积超过30m2或长边尺寸超过6m时,填充层应设置间距小于等于6米、宽度8mm的伸缩缝,冯总填充天性膨胀膏。 请问这句话我应该怎么理解?所设的伸缩缝我应该是垂直于长边还是平行于长边?还有就是说明中提到说是加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于400mm的柔性套管,那么套管的长度我应该怎么计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳垂直于长边设置。套管长度应根据缝宽确定,最好设计确定。
2012-02-23 13:24:21
-
应该是垂直于长边,具体可以咨询一下设计,再就是结合土建的做法或者伸缩缝的做法,考虑套管的长度
2012-02-23 10:53:18
-
我们的做法是垂直于长边,至于套管的长度是根据土建伸缩缝的宽度决定。
2012-02-23 15:44:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看