• 关于户内干包式电力电缆头制作、安装和压铜接线端子的区别

    现在有一个配电柜和成套配电箱,配电柜里面是3*95+2*50电缆进入,出线为4个5*16电缆。4个配电箱全部为14线。请问配电柜的接线及配电箱的接线是该计算户内干包式电力电缆头制作,还是安装和压铜接线端子呢。 关键是压铜接线端子在什么时候用,电力电缆头制作包不包含接线呢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算户内干包式电力电缆头制作安装子目 这里包含线鼻子级接线 压铜接线端子是电线时试用如BV3*16MM2就用3个16mm2铜接线端子就行

    2012-02-23 22:15:59 

  • 计算电缆头 电缆终端头包括电缆头制作、安装主要工作内容是定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内层处理、焊接地线、压接端子、装电缆头套件、和接线等项内容。 压铜接线端子:导线截面较大时用的。

    2012-02-27 17:37:17 

  • 计算电缆头

    2012-02-27 17:35:18 