• 超高,关于3.6米的问题

    根据山西省20055建筑工程预算定额模板章节定额说明,规定如下 现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。 计算规则现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或下层的板面至上一层的板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 如图:我感觉这个超高部分按以上的说明应该是层净高-3.6,不应该是层高-3.6!因为有个楼板厚度。在说说明也说是到板底!不好 意思,自学不是太懂,见笑了!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个超高部分按以上的说明应该是层净高-3.6,不应该是层高-3.6。

    2012-02-25 08:51:15 

  • 你的理解是对的。地面至板底即指净高。

    2012-02-24 22:32:47 

  • 请看一下定额有关说明: 现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。