水云间 2012-02-25 08:56:32 | 江苏省 云翻样 | 1638查看 3回答
梁钢筋遇到丁字型暗柱的弯锚问题,还有板的负筋问题
梁钢筋遇到丁字型暗柱时,梁的一半满足直锚,一半不满足直锚时,软件计算时不是全部直锚,就是全部弯锚,不附合现场施工要求,怎么能设置成和现场满足直锚的就直锚,不满足直锚的就弯锚 当板的挑檐用负筋布置时,挑出的负筋怎么没有弯钩呢?问题补充:而且直锚时钢筋都是伸出暗柱边,就是说软件是计算错误的 软件在什么地方体现了梁钢筋的能通则通的原则
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是的软件在计算时有好多地方都是不到位的,没办法如果软件都能按人的要求来计算,那就不要现在这么多的预算员了,建议在编辑钢筋里按你的要求修改一下钢筋长度,最后锁定就可以了。 下料软件说的是可以,目前还不能完全用于现场施工。
2012-02-25 09:02:26
-
梁钢筋遇到丁字型暗柱时,梁的一半满足直锚,一半不满足直锚时,软件计算时不是全部直锚,就是全部弯锚,不附合现场施工要求,怎么能设置成和现场满足直锚的就直锚,不满足直锚的就弯锚 当板的挑檐用负筋布置时,挑出的负筋怎么没有弯钩呢? 梁钢筋遇到丁字型暗柱时,是直锚还是弯锚,软件一般是按选择其中一种方式来处理的,钢筋算量软件主要是计算钢筋量,只要能计算出钢筋量就可以了,不是搞施工,到实际施工时可以按照实际形式去做,用板负筋布置板挑檐钢筋时,板负筋按标图就是两端90度弯折不带弯勾,只要满足锚固长度即可。
2012-02-25 09:04:48
-
可以达到你的要求,在计算设置中的节点设置一下。 回复:要先修改节点再定义,如果是先画了图要选中后在属性中修改。如果你的是连梁可以看图四选择修改。
2012-02-25 09:15:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看