wertxy 2012-02-25 10:42:42 | 广东省 土建 | 7427查看 2回答
剪力墙垂直钢筋的弯折设置
请问一下,如下图剪力墙中的墙身垂直钢筋的弯折部分怎么在计算设置里设置?我在左侧垂直筋插筋和右侧垂直筋插筋节点中设置了1100和250,却带不到计算式里;还有设置了剪力墙基础插筋弯折长度有两个,应该怎么设置? 插筋又应该怎么设置呢?定义剪力墙时设置“筋锚固”插筋就直接算到墙顶了;设置“设置插筋”,插筋的长度就不一样。请问怎么样才能不用单构件输入就可以画出如图的插筋? 麻烦各位高手帮我解决一下上面的问题,不胜感激!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户您好,您的问题首先是直接设置好如下面的图一和图二的节点,另外,您还需要自己画好基础和顶部的构件比如梁板,全楼汇总计算之后,就会看到,如图三和图四了。 另外您的剪力墙选择的应该是按照默认的属性设置插筋即可(作为底层柱(如基础上柱或梁上柱等),需要计算插筋+纵筋(计算结果是两根钢筋)时,选择设置插筋)。
2012-03-04 20:53:29
-
1 请问一下,如下图剪力墙中的墙身垂直钢筋的弯折部分怎么在计算设置里设置?:答案如图一、 2还有设置了剪力墙基础插筋弯折长度有两个,应该怎么设置?答案如图二,三
2012-03-02 17:02:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看