• 人防地下室钢筋

    我的人防地下室车库,伐板500厚,梁距在3-4米,建筑面积10400平方米,地下室板厚250。地上一层为砖混板厚100.地下室层高4.2米,地上一层层高3.3米,我算了钢筋105KG/平方。。。算的多吗???、急求。。。河南。。11G

    问题补充:同事都说他们以前算的大部分都是90多

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你提的这个问题不好正面回答,钢筋量的多少要看设计图的结构形式、高度,配筋情况,只要你在软件中输入正确,计算正确,那是多少就是多少。

    2012-02-25 12:40:50 

  • 不多 人防底板和楼板都要考虑措施钢筋的 正常的在180-220KG/m2左右

    2012-02-25 11:03:14 

  • 不高,普通的一般在150公斤

    2012-02-27 18:13:17 