李纯刚 2012-02-25 13:28:36 | 湖北省 其他专业 | 847查看 20回答
我做一个项目层高是3.6米,现场勘查后层高是3.3米为什么改了层高后柱子的钢筋不变
我做一个项目层高是3.6米,现场勘查后层高是3.3米为什么改了层高后柱子的钢筋不变 我的项目面积1.2万平方,柱子110根7层,手工估算要减少6-8吨,为什么软件不变呢?问题补充:我电话18671603813,我的qq278689296有能力的帮我下,我急啊
全部回答
(20)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在层高设置里面层高修改为3.3m,回到绘图界面选中柱子查看属性是否为默认的层顶标高和层底标高,然后保存再汇总计算,这样钢筋量就会减少了
2012-02-25 15:08:14
-
我做一个项目层高是3.6米,现场勘查后层高是3.3米为什么改了层高后柱子的钢筋不变 什么意思啊,只要是变哪里,在软件的层高里面设置了会变的啊 要重新汇总计算才行的
2012-02-25 13:32:49
-
层高减少了300mm,按理说柱子也减少300mm,钢筋量一定会发生变化的,你再好好合计一下
2012-02-25 13:38:31
-
1.现在楼层设置里将楼层层高修改为:3,.3m。 2、楼层里点画柱子是否有修改柱高?有的话请改正过来。 3、重新计算,保存。
2012-02-25 13:45:51
-
在层高设置里面修改过,先保存一下工程,然后选择柱子,打开属性编辑器查看一下柱子的层高是不是3.3,如果是的话,重新汇总计算一下,如果不是,请修改成3.3米,保存,重新汇总计算,就可以了!
2012-02-25 13:49:14
-
改变层高,汇总计算再查结果。
2012-02-25 13:52:04
-
一般是构件层高等私有属性未修改过来,建议检查下后重新汇总计算。供参考。
2012-02-25 13:54:32
-
修改层高后要计算汇总,这样钢筋就总数就改变了,你查看一下构件是否锁定了。
2012-02-25 14:03:46
-
先把楼层设置里的层高改掉,然后修改柱子的标高,重新合计汇总
2012-02-25 14:21:00
-
把楼层设置里的层高改到3.3米,然后修改柱子的标高,保存重新合计汇总
2012-02-25 14:25:40
-
在有设置层高的部位都要改为3.3米,再重新计算总数量会有改变的。仔细查看是否有疏漏未改层高的位置。
2012-02-25 14:05:28
-
在层高设置里面修改层高为3.3m,回到绘图界面选中柱子查看属性是否为默认的层顶标高和层底标高,然后在汇总计算,这样钢筋量就会增加了.
2012-02-25 14:59:56
-
在楼层设置里,把层高改成3.3米就可以了!
2012-02-25 15:06:24
-
我来帮你一下吧,远程,我的QQ690402700
2012-02-25 13:51:09
-
你把所有的标高查一下,是否都改过来了,然后汇总计算一下,保存
2012-02-25 13:52:23
-
要重新汇总计算才会变呀
2012-02-26 01:10:35
-
选种要修改的柱子,点属性 修该柱子标高,重新汇总计算。
2012-02-26 08:39:21
-
一定会变的,你再仔细检查一次设置的数据源。
2012-02-26 10:59:05
-
在构件属性内更改,更改后重新汇总计算就行
2012-02-26 11:47:06
-
在层高设置里面修改过,先保存一下工程,然后选择柱子,打开属性编辑器查看一下柱子的层高是不是3.3,如果是的话,重新汇总计算一下,如果不是,请修改成3.3米,保存,重新汇总计算,就可以了! 先修改楼层定义的层高后,再在各楼层中,批量选择柱再在属性定义中其它属性中修改柱的顶标高为层顶标高后,再汇总计算。
2012-02-27 10:49:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看