重剑 2012-02-25 18:48:23 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1026查看 3回答
为什么我的剪力墙在钢筋三维里底部没得锚固长度的,剪力墙顶部筋也直接弯锚固。但我这只是中间层
剪力墙
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看剪力墙的设置,剪力墙中间层的竖筋应与下层竖筋连接,没有锚固,如果下层竖筋有露出长度,本层竖筋就要减去下层竖筋露出长度,中间层墙是没有弯锚的,你将上层的墙画好,中间层就没有弯锚了。
2012-02-25 19:22:27
-
中间层剪力墙是与上,下层相互搭接的,没有你说的弯锚固
2012-02-25 20:42:08
-
将底层剪力墙的底标高修改为基础顶标高;中间层剪力墙必须上部也绘制了剪力墙才不会弯锚,否则软件会按照顶层剪力墙来计算.
2012-02-25 19:19:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看