• 老师。你好请教你一个问题。。

    //www.keyiyuexin.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=693587这回答的意思是不是。如果手算钢筋的时候不用考虑搭接长度。。比如一条梁15米。。钢筋的出厂长度是12m..1一条钢筋的长度肯定是不够的。中间肯定要搭接的。。那搭接的长度你手算钢筋的时候要算吗?又比如一条柱20米高。。在施工现场的时候是一层一层的做上去的。每一层的柱钢筋都有搭接。。这些要算进去吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不论手算还是软件计算钢筋都要计算搭接长度.竖向钢筋按照每层一个搭接头计算;水平钢筋按照当地定额规定的钢筋定尺长度(或购置的钢筋出厂长度)计算搭接个数和长度.

    2012-02-26 08:32:14 

  • 搭接钢筋要每层都计算。