• 关于安装的问题?

    电气配管:2-1131 (砖、砼结构暗配、半硬质塑料管公称口径15mm以内), 2-1132(砖、砼结构暗配、半硬质塑料管公称口径20mm以内), 请问PC15,PC20管如何套子目? PC20指塑料管外径,那么它的公称直径接近15MM,套2-1131子目? PC15指塑料管外径,那么它的公称直径小于15MM,套2-1131子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这些是pvc管吧,应该套刚性阻燃管,见《综合解释》26.本册“配管、配线”章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行“半硬质阻燃管暗敷设”?若为明敷,执行何子目? 答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 (2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用接头插入法连接,连接处结台面涂专用胶合剂,接口密封。 (3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、自等。管子连接采用专用接头抹塑料胶扁粘接,管道弯曲自如,无须加热,成捆供应,每捆1000m。 上述提到的PVC管套用定额问题,应根据具体材质、施工方法选用相应定额。 故应该套2-1124、2-1125

    2012-02-27 09:31:21 

  • 套用子目不是很关键,关键是主材价格

    2012-02-27 09:22:51 

  • PC20塑料管就套2-1132;PC15塑料管就套2-1131。

    2012-02-27 09:17:36 

  • 是的,都套用2-1131子目,主材名称要修改清楚。

    2012-02-27 09:22:51 