18800037606 2014-03-25 11:12:47 | 钢筋算量GGJ2013 | 610查看 1回答
在单构件里输入的梁的通长钢筋的长度是11800,他的搭接为什么算了700个?
在单构件里输入的梁的通长钢筋的长度是11800,他的搭接为什么算了700个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为在计算式选择的搭接形式是绑扎搭接,所以这里的搭接是按长度计算的,
在计算时是以:搭接=[向上取整-1(钢筋总长度-搭接)/(其余钢筋定尺-搭接)]*搭接=搭接个数*搭接长度。如下图所示:
2014-03-25 11:12:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看