gschenxing 2012-02-28 08:05:23 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 6925查看 6回答
构造柱上下加密设置区别问题
各位老师及专家: 按图纸设计要求构造柱于地面及楼层上下标高500范围及钢筋搭接范围统一加密间距为100。 1、要求中的上下500范围及搭接范围如何准确的在软件中设置。 2、上下500范围内在软件中有两个设置框(如图):一个是在构造信的属性框下面有一个,另一个是在计算设置中也有一个,这两个使用哪个,有什么区别吗? 谢谢,献上10分!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图1的计算设置是针对整个工程构造柱起作用,图2只对这个名称的构造柱有作用。图1的计算设置是要根据规范设计的条件软件自己判断加密范围,图2加密范围可以任意输入加密范围。根据你的工程在图2输入500即可。
2012-02-28 08:13:52
-
你好,如果是统一要求,建议在计算设置里修改
2012-02-28 08:11:58
-
你好,你的问题不是问题,千赢官网首页登录入口软件是默认构造柱加密箍筋上、下各500距离,这是规范规定
2012-02-28 08:25:47
-
在柱子属性里修改
2012-02-28 08:29:07
-
计算设置是针对整个工程中的所有构造柱,属性框中的设置是针对某根构造柱.设计图纸要求的加密范围是针对所有构造柱,应该在计算设置中进行设置.
2012-02-28 08:23:05
-
计算设置里一般为按规范规定的加密区高度,如果设计与规范规定的加密区高度不同,应该在属性里直接输入加密区高度。
2012-02-28 08:23:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看