• 筏板上后浇带

    如图,这种复杂的筏板上的后浇怎么画及里面的钢筋怎么定义好呢?筏板下面我用集水坑画,上面再画后浇带,但通过钢筋三维看和实际不同,怎么办好呢,那个高人指点一下!

    后浇带

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 和实际不同的 可以计算之后 自行编辑钢筋;

    2012-02-28 17:18:39 

  • 你可以在其他钢筋里输入

    2012-02-28 17:20:21 

  • 可以采用自定义线画,钢筋可以按照“纵筋”输入和不能输入在其它钢筋中输入

    2012-02-28 17:30:44 

  • 建议(H1)部位在单构件里另行设置计算,这样较快捷.

    2012-02-28 17:37:34 

  • 您好:您可以在后浇带中将一些常见钢筋输入进去,其它那些没有办法输入的钢筋可以采用单构件或者其它钢筋输入。

    2012-02-28 17:45:56 

  • 在筏板后浇带配筋中输入,见附图 软件不能解决所有问题,实在是画不了的或者不好画的,还得手工计算

    集水坑

    2012-02-29 20:26:59 

  • 用户您好,您咨询的后浇带的问题在软件中是可以处理的,您直接如汤明军所说在软件中——其他——后浇带——建立后浇带,然后在筏板后浇带那里输入底加强筋和顶加强筋单独分别输入即可。 另外由于您给出的图纸不大清晰,我看了下您的下部分处理似乎跟集水坑的处理方法相近,但是您这个构件给出的钢筋偏为复杂,建议您在处理的时候,先单独把集水坑和后浇带能处理的分别处理。 然后剩下不能处理的钢筋,我们在编辑集水坑的钢筋中加入,然后锁定这个集水坑。 通过这种方法来灵活处理,保证我们的钢筋的工程量是正确的。毕竟实际工程复杂的构件还是很多的,软件是个工具我们需要灵活使用,而并不是所有的构件都需要通过新建来画出跟图纸一模一样的。

    2012-03-01 01:13:04 